zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 731 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2024-12-20
查看zzzer442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-10 13:51
如题,我是将普同的24V的接近开关接到X0,X0每导通一次就用C20计一个数(计算步进电机旋转的圈数)。
原来1分钟计30-60个数,1秒钟大概计0.5-1个数。

现在要求转速提高,1分钟需计200-300个数,1秒钟就要计3-5个数。
刚开机还没什么问题,计到100多时就发现接近开关有时不会闪。

这是PLC计数器的问题还是接近开关的问题?
或者这种计算圈数的不用接近开关也可以?

请各位不吝赐教!
谢谢!
zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 731 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2024-12-20
查看zzzer442的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-11 08:44
引用
引用第4楼jeffwang2011于2017-08-10 15:48发表的  :
光电开关的响应频率一般在1khz以上,你这个计数没有问题,改用高速计数就可以了。

三菱的X0对应C235,X1对应C236,X2对应C237。

非常感謝,我會試一下。
zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 731 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2024-12-20
查看zzzer442的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-12 10:45
我將原來的計數器C20改成C235.
將原來的計數程序LD M110 and x0 out C20 D230 or out mov C20 D232
改成LD M110 and M8000 out C235 D230 or out Dmov C235 D232.

調試程序的時候發現,計數是可以計,但有時會跳2-3個數,即有時從9跳到11,有時從35跳到38,中間的數沒計。
我用的接近開關是網上買的普通的D8直徑,2MM感應距離,溫州貨。
我用一個螺絲頭去感應接近開關。

請問跳數一般是什麼原因?
計數能不能不用計數器,而用其他方法計算步進電機的旋轉圈數?
請各位不吝賜教!
謝謝!
zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 731 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2024-12-20
查看zzzer442的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-18 09:05
我後來取消了接近開關計數,改為脈衝數計數。
——M100——[< D232 D230]——[DDIV D8140 K10000 D232]——
——[>= D232 D230]——[RST M100]——

暫時解決了問題。
但我跟廠家說,如果步進有丟步或者被卡住的話,計數就會出問題。