引用引用第19楼jicjic111于2017-07-06 10:30发表的 :我去年做过37台和楼主上面一样的工程,泪奔啊,来来回回搞了八个月,现在遇到我会直接路过。同一型号还好一点,不同型号的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,还有测压力的,最难搞的有些是单片机,地址等通信参数是不可更改的,几点建议,1组态软件用正版的,我一开始用破解的,用下用下,变量参数就不够用了,通信如果有问题,总是怀疑软件是不是有问题,自己做个也行,简单一点用VB做 一个,其实生产要的数据不是很多,2.rs-232-转RS485可是可以,一个COM端RS485不要连超过5个RS232.不然很慢,28台分6个COM 端,这样节约成本,不过很慢很慢。
引用引用第22楼1989feng于2017-07-06 15:30发表的 :PLC软件的PLC参数设置站号1 2 3 4 5 6 7。。。。28
引用引用第20楼john42tw于2017-07-06 13:08发表的 :既然要轉485 為何不轉Enternet ?
引用引用第17楼yuxin__li于2017-07-06 09:33发表的 :我也觉得够呛啊,现场都是设备,环境肯定比较差的。其实在plc上面加个以太网模块最省事了,但是成本太高了,用485转光纤成本怎么样
引用引用第29楼flycloudy于2017-07-07 09:09发表的 :好几年前做的工程了,485转光纤就是电脑和设备端各一个就可以了,我记得那时候一对是2400,现在应该更便宜,关键是还要架设光纤和熔接比较麻烦。我看你的总距离还是在可接受范围内,可以考虑用纯铜I芯,内芯粗一些的屏蔽双绞线,然后末端加个120欧的电阻应该能解决,不行到时候再考虑光纤转换。
引用引用第30楼yuxin__li于2017-07-07 09:17发表的 :屏蔽双绞线纯铜的,大概多粗比较合适,我试一下吧,我就怕28台带不起来,不行的话多分几路总线吧。我现在也纠结啊,用485省一点成本,实在不行用232转网口吧,多个几千块钱
引用引用第31楼flycloudy于2017-07-07 09:25发表的 :还有一种办法是采用以太网转串口服务器来实现,这个也不贵,1转8的也就不到600吧,电脑到设备层用以太网,在设备层用串口,以前用过MOXA的和海康的都在工程实际中应用过,这个设备的最大弊端是运行一段时间之后会死机,需要对串口服务器重新上电,防雷效果也不好,因为我们的设备是要求通讯可靠性比较高的,最后放弃这种方案的继续使用了。根据你的现场情况,可以考虑在设备层使用交换机,设备之间采用1转1,或者1转2的串口服务器来实现,也许这个方案对你真的可行哦。
引用引用第6楼yuxin__li于2017-07-06 07:34发表的 :转485后通过一条总线连接所有设备,和电脑的组态王实时通讯,能做到吗,没有做过。电脑离现场估计是100米左右,每台设备之间距离估计是10米,这样加起来400米差不多了。传输距离倒是在范围内,不过还是有点远,应该用什么电缆。还有plc232转485后,通讯协议之类的弄起来麻烦不,没弄过,求指导下,万分感谢!
引用引用第34楼joker1874于2017-07-07 14:50发表的 :组态王最近刚弄过,一个com口只能接16个485,他们技术员建议最好不要超过6个,moxa板卡转485的有的,最多一个板卡可以转多路485,你可以买几张板卡,然后转出来板卡不贵,加上串口线大概400左右一套。