yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-05 17:21
现在公司要求用组态王对28台设备进行数据的采集和整理,28台plc都有一个多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一对一连接,无法同时连接28台,就算可以要拉28根线到电脑也太远了点,还有一个办法是买232转485接头,把232转换成485,不知道这个方法可行不,有没有大侠做过啊,有什么更好的办法,给点指示!谢谢了
joker1874
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-01-12
最后登录: 2023-08-29
查看joker1874的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-07 14:50
引用
引用第6楼yuxin__li于2017-07-06 07:34发表的  :

转485后通过一条总线连接所有设备,和电脑的组态王实时通讯,能做到吗,没有做过。
电脑离现场估计是100米左右,每台设备之间距离估计是10米,这样加起来400米差不多了。传输距离倒是在范围内,不过还是有点远,应该用什么电缆。
还有plc232转485后,通讯协议之类的弄起来麻烦不,没弄过,求指导下,万分感谢!



组态王最近刚弄过,一个com口只能接16个485,他们技术员建议最好不要超过6个,moxa板卡转485的有的,最多一个板卡可以转多路485,你可以买几张板卡,然后转出来
板卡不贵,加上串口线大概400左右一套。