现在公司要求用组态王对28台设备进行数据的采集和整理,28台plc都有一个多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一对一连接,无法同时连接28台,就算可以要拉28根线到电脑也太远了点,还有一个办法是买232转485接头,把232转换成485,不知道这个方法可行不,有没有大侠做过啊,有什么更好的办法,给点指示!谢谢了
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 07:34
引用
引用第2楼小八哥于2017-07-05 18:12发表的  :
首先 232  不能同时接 这本来就是错的思路  232  其实 可以同时接   只要处理好逻辑思路的问题就可以了   已经这样干过了   只要  两台机器的指令不一样  就可以    只是不提倡这样干   至于你28个232 口   你可以加模块转成485口  然后 再接 就可以了

转485后通过一条总线连接所有设备,和电脑的组态王实时通讯,能做到吗,没有做过。
电脑离现场估计是100米左右,每台设备之间距离估计是10米,这样加起来400米差不多了。传输距离倒是在范围内,不过还是有点远,应该用什么电缆。
还有plc232转485后,通讯协议之类的弄起来麻烦不,没弄过,求指导下,万分感谢!
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-06 08:29
引用
引用第9楼1989feng于2017-07-06 08:21发表的  :
不忙烦,看485的资料就可以了

主要没有弄过,心里没底,转485后plc这边要怎么操作,如何设置plc站号,不然没法区分28台设备,
[ 此帖被yuxin__li在2017-07-06 08:41重新编辑 ]
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-06 09:22
引用
引用第11楼john42tw于2017-07-06 08:53发表的  :
[  28台plc都有一个"多余"的RS-232C接口 ]  

不必替公司省錢,搞死自己,還落個爛。

28台加網路模組,用網路連結。

老板给了预算的,用以太网模块绝对超了,而且超的太多了!!!
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-06 09:23
引用
引用第7楼小八哥于2017-07-06 07:40发表的  :


走无线模块吧   省事一点 上面都有人发了   232的通讯距离就15米  

我也想过走无线模块,就是怕到时候干扰太大,通讯不稳定
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-06 09:26
引用
引用第5楼jinle520于2017-07-05 20:32发表的  :
用网络通讯,买WIFI转串口,都不用接线,方便多了。

https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-5602068913.49.u7FZFL&id=43784167017&rn=415229a13aa65273ae6513f91902d999&abbucket=3

用无线模块的话,现场干扰很大,会不会通讯不稳定,电脑离设备区100米远,还隔着两栋墙
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-06 09:33
引用
引用第13楼flycloudy于2017-07-06 09:07发表的  :
这么长的距离用485通讯末端估计够呛啊,以前我们做工程的时候理论单台设备试验测试的时候是能达到600米,但是现场26台设备串连之后300都达不到,不知道你的现场通讯环境好不好,如果环境好的话,末端加个120欧的电阻应该能解决问题,最后我们是采用了485转光纤才解决了问题。

我也觉得够呛啊,现场都是设备,环境肯定比较差的。
其实在plc上面加个以太网模块最省事了,但是成本太高了,用485转光纤成本怎么样
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-07-06 10:13
引用
引用第17楼yuxin__li于2017-07-06 09:33发表的  :

我也觉得够呛啊,现场都是设备,环境肯定比较差的。
其实在plc上面加个以太网模块最省事了,但是成本太高了,用485转光纤成本怎么样

或者现场环境太差的话,多加几条总线,分开用,这样子会不会好一点啊
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-07-07 08:39
引用
引用第19楼jicjic111于2017-07-06 10:30发表的  :
我去年做过37台和楼主上面一样的工程,泪奔啊,来来回回搞了八个月,现在遇到我会直接路过。同一型号还好一点,不同型号的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,还有测压力的,最难搞的有些是单片机,地址等通信参数是不可更改的,几点建议,1组态软件用正版的,我一开始用破解的,用下用下,变量参数就不够用了,通信如果有问题,总是怀疑软件是不是有问题,自己做个也行,简单一点用VB做 一个,其实生产要的数据不是很多,2.rs-232-转RS485可是可以,一个COM端RS485不要连超过5个RS232.不然很慢,28台分6个COM 端,这样节约成本,不过很慢很慢。

慢一点倒是无所谓,我这边主要以产量统计和设备运行情况为主,五秒十秒更新一次都可以,主要是距离有点远了一两百米,不确定一根主线能带动几台。
你做的哪个项目电脑到设备距离多少的样子。
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-07-07 08:55
引用
引用第22楼1989feng于2017-07-06 15:30发表的  :
PLC软件的PLC参数设置站号1 2 3 4 5 6 7。。。。28

我的plc没有485接口的,是由232转成485的,所以plc设置里面没有站号设置的
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-07-07 08:57
引用
引用第20楼john42tw于2017-07-06 13:08发表的  :


既然要轉485 為何不轉Enternet ?

还不是给老板省钱啊,232转485比转以太网要便宜好多好多!
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-07-07 09:17
引用
引用第29楼flycloudy于2017-07-07 09:09发表的  :



好几年前做的工程了,485转光纤就是电脑和设备端各一个就可以了,我记得那时候一对是2400,现在应该更便宜,关键是还要架设光纤和熔接比较麻烦。我看你的总距离还是在可接受范围内,可以考虑用纯铜I芯,内芯粗一些的屏蔽双绞线,然后末端加个120欧的电阻应该能解决,不行到时候再考虑光纤转换。

屏蔽双绞线纯铜的,大概多粗比较合适,我试一下吧,我就怕28台带不起来,不行的话多分几路总线吧。