用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器驱动交流电动机的问题
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2617 个
工控威望:
21424 点
下载积分:
12970 分
在线时间: 2741(小时)
注册时间:
2010-12-27
最后登录:
2024-11-17
查看huoshi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-17 17:18
只看楼主
|
小
中
大
我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因?
恳请老师帮忙指导指导,谢谢!
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-17
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-17 18:49
只看该作者
|
小
中
大
告诉你一下,三相电机经常烧线圈,烧过3次后,硅钢片磁场下降,也就是电机的功率下降,只有换新电机,还说你用万用表量变频器输出端电压1200V,是表的问题,你换机械表450V量就知到了
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-17
查看cjm1234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-04-17 19:06
只看该作者
|
小
中
大
最后补充一句,如果你不信,电机还会烧,换什么东西没用,只能换电机。
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-04-17 19:15
只看该作者
|
小
中
大
个人建议是不是变频器保护电流设置错误,电机烧线圈一般情况是变频器电流保护上限设置错误。
分享
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2356 个
工控威望:
2785 点
下载积分:
4420 分
在线时间: 1170(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-11-17
查看libin520的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2017-04-17 19:22
只看该作者
|
小
中
大
有变频器还烧马达。不科学。需要检查以下几项,1、电机的额定功率。2、变频器的额定功率,可以适当换大功率的变频器。3、检查变频器输出端的马达接线。4、马达的接法,三角\星。5、以上大师说的一些问题。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-16
查看lvpretend的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2017-04-19 12:53
只看该作者
|
小
中
大
50米的距离建议加输出电抗器。烧电机是综合原因,电机维修质量、电机转速过低温升高、传输线导致电机端过压、变频器参数不合理等,要看电机烧毁后绕组的样子,才好分析。
分享
wxw168
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
458 个
工控威望:
385 点
下载积分:
19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2023-10-21
查看wxw168的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2017-04-19 13:35
只看该作者
|
小
中
大
电机是你自己修的还是外面人修的,外面人修的话线圈一般都会少一点的,功率肯定比原来小,还有传动方面也应该检查,电压1楼就说了是你的表的问题。
分享
轻轻点水
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
100 点
下载积分:
811 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2017-04-18
最后登录:
2017-04-21
查看轻轻点水的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2017-04-19 22:00
只看该作者
|
小
中
大
电机接线端子测电压1200V!!!
你的电机额定电压是多少呢?严重怀疑测量仪表有问题!
不知道你使用的是什么变频器,对照变频器铭牌将过电流整定值设小点,适当增加加速时间和减速时间。搅拌机好像是能正反转。
分享
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2617 个
工控威望:
21424 点
下载积分:
12970 分
在线时间: 2741(小时)
注册时间:
2010-12-27
最后登录:
2024-11-17
查看huoshi的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2017-04-27 15:02
只看该作者
|
小
中
大
是不是8极转速低,电机冷却风量不够?
分享
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
704 个
工控威望:
679 点
下载积分:
3175 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2008-03-26
最后登录:
2024-11-17
查看sun3751的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2017-04-28 07:26
只看该作者
|
小
中
大
关键取决于变频器的性能上,其它都是次要的
引用
引用第8楼huoshi于2017-04-27 15:02发表的 :
是不是8极转速低,电机冷却风量不够?
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
分享
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1002 个
工控威望:
2680 点
下载积分:
22469 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-03-30
最后登录:
2024-11-06
查看工控剑侠666的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2017-04-28 08:11
只看该作者
|
小
中
大
有变频器还烧马达。不科学。需要检查以下几项,1、电机的额定功率。2、变频器的额定功率,可以适当换大功率的变频器。3、检查变频器输出端的马达接线。4、马达的接法,三角\星。5、以上大师说的一些问题。
工控人加油
分享
gkfree
走着走着就丢了
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
255 点
下载积分:
2379 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2017-04-25
最后登录:
2017-11-25
查看gkfree的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2017-04-28 09:01
只看该作者
|
小
中
大
涨知识了
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
变频器驱动交流电动机的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问