我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因?
恳请老师帮忙指导指导,谢谢!
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1266 个
工控威望:
1436 点
下载积分:
3703 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2025-02-25
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-19 12:53
全看
|
小
中
大
50米的距离建议加输出电抗器。烧电机是综合原因,电机维修质量、电机转速过低温升高、传输线导致电机端过压、变频器参数不合理等,要看电机烧毁后绕组的样子,才好分析。