我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因?  
                                                                                           恳请老师帮忙指导指导,谢谢!
wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-10-21
查看wxw168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-19 13:35
电机是你自己修的还是外面人修的,外面人修的话线圈一般都会少一点的,功率肯定比原来小,还有传动方面也应该检查,电压1楼就说了是你的表的问题。