楼主  发表于: 2017-01-20 11:04
我想做一个控制系统,当A和B两个感应开关同时有输入的时候,怎样设置那个有优先输入,另一个为关闭,可以用什么办法控制,简单有效的最好,成本不要太高!谢谢
    有知道的大师们请回复下!
吴工2014
微信:13549987100,学!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 796 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2024-11-22
查看吴工2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-20 11:11
做什么的,理解不了你说的意思
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-20 11:11
减法和互锁都可以
楼主留言:
单独动作时不受限制,只有当同时输入时,想优先确定一个为输入,另一个默认关闭
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-11-14
查看fubin739的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-20 11:14
这个方法很多,
用PLC程序你想怎么写怎么写
楼主留言:
能具体点吗,用什么指令啊,单独动作时不受限制,只有当同时输入时,想优先确定一个为输入,另一个默认关闭
yidimaizi
直到所有灯都熄灭了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 219 点
下载积分: 409 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2016-05-04
最后登录: 2024-08-24
查看yidimaizi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-20 15:38
输入这个要怎么设置啊,没看明白
bin1016
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 139 点
下载积分: 42352 分
在线时间: 1049(小时)
注册时间: 2013-10-11
最后登录: 2024-09-04
查看bin1016的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-20 22:28
互锁例子

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(luo1887480) 热心助人!
    liuaihua99
    工业机器人应用,非标设备制造。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1408 分
    在线时间: 193(小时)
    注册时间: 2016-07-16
    最后登录: 2024-11-22
    查看liuaihua99的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-01-21 08:17
    图片:
    如上图,X0优先接通。
    本帖最近评分记录:
    7楼  发表于: 2017-01-21 08:17
    引用
    引用第2楼shi2999于2017-01-20 11:11发表的 Re:A和B两个感应开关同时有输入的时候,怎样设置那个有优先输入,另一个 .. :
    减法和互锁都可以

    加一个输入时间就OK
    玩家100
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 1756 分
    在线时间: 118(小时)
    注册时间: 2016-06-30
    最后登录: 2024-11-02
    查看玩家100的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-01-21 10:54
    引用
    引用第6楼liuaihua99于2017-01-21 08:17发表的 Re:A和B两个感应开关同时有输入的时候,怎样设置那个有优先输入,另一个 .. :
    如上图,X0优先接通。

    输入不能复位的,加个中间点吧
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1003 个
    工控威望: 2681 点
    下载积分: 22481 分
    在线时间: 275(小时)
    注册时间: 2013-03-30
    最后登录: 2024-11-26
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-01-21 13:34
    加一个输入时间就OK
    工控人加油
    liuaihua99
    工业机器人应用,非标设备制造。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1408 分
    在线时间: 193(小时)
    注册时间: 2016-07-16
    最后登录: 2024-11-22
    查看liuaihua99的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-01-21 13:54
    引用
    引用第8楼玩家100于2017-01-21 10:54发表的 怎样设置那个有优先输入,另一个 .. :

    输入不能复位的,加个中间点吧

    多谢!
    如果真的按我写的那样执行,会是什么结果? X1通还是不通? 模拟是可以复位的。实际接线就不知道了。
    祥子_lead
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 756 分
    在线时间: 36(小时)
    注册时间: 2016-05-19
    最后登录: 2018-04-13
    查看祥子_lead的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-01-21 21:17
    实际上X点是只读不可写的,并不能通过软件的方式去复位X点。实际上只需要一个互锁就应该能达到你的目的,把一个的常闭串到另一个上就行
    • «