楼主  发表于: 2017-01-20 11:04
我想做一个控制系统,当A和B两个感应开关同时有输入的时候,怎样设置那个有优先输入,另一个为关闭,可以用什么办法控制,简单有效的最好,成本不要太高!谢谢
    有知道的大师们请回复下!
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-12-24
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-21 08:17
图片:
如上图,X0优先接通。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(luo1887480) 热心助人!
    liuaihua99
    工业机器人应用,非标设备制造。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1408 分
    在线时间: 194(小时)
    注册时间: 2016-07-16
    最后登录: 2024-12-24
    查看liuaihua99的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-01-21 13:54
    引用
    引用第8楼玩家100于2017-01-21 10:54发表的 怎样设置那个有优先输入,另一个 .. :

    输入不能复位的,加个中间点吧

    多谢!
    如果真的按我写的那样执行,会是什么结果? X1通还是不通? 模拟是可以复位的。实际接线就不知道了。
    liuaihua99
    工业机器人应用,非标设备制造。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1408 分
    在线时间: 194(小时)
    注册时间: 2016-07-16
    最后登录: 2024-12-24
    查看liuaihua99的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-01-21 23:19
    图片:
    引用
    引用第11楼祥子_lead于2017-01-21 21:17发表的 Re:A和B两个感应开关同时有输入的时候,怎样设置那个有优先输入,另一个 .. :
    实际上X点是只读不可写的,并不能通过软件的方式去复位X点。实际上只需要一个互锁就应该能达到你的目的,把一个的常闭串到另一个上就行


    谢谢提典!

    更正如上图:
    X0优先接通。
    liuaihua99
    工业机器人应用,非标设备制造。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1408 分
    在线时间: 194(小时)
    注册时间: 2016-07-16
    最后登录: 2024-12-24
    查看liuaihua99的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-01-22 10:37
    图片:
    引用
    引用第14楼aaa2911于2017-01-22 05:25发表的 Re:A和B两个感应开关同时有输入的时候,怎样设置那个有优先输入,另一个 .. :
    这个要根据plc的扫描方式,从上到下从左到右。不要想太复杂。第一个输入保持一位,第二个输入保持一位,然后两个保持互锁就行了,你想让那个优先就把它放前面。你可以模拟一下对不对。
    如果你有让那个优先的条件,那就是联锁的问题了。


    两个互锁不行,只能锁一个。不然同时接通时都会断开的。
    三菱软件模块显示有点问题,欧姆龙的模拟就没问题。 实际上也是都断开的。

    上图是三菱软件模拟时的情况。