pengxiaowu12
随便逛逛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-12 09:47
变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5421 点
下载积分: 24871 分
在线时间: 1370(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-26
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-12 10:26
PLC用了隔离变压器没有?
楼主留言:
加了隔离变压器。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
xwk0711
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2013-01-30
最后登录: 2024-11-04
查看xwk0711的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-12 11:13
在通信线上加 磁环 试试
楼主留言:
我试试,
pengxiaowu12
随便逛逛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-12 12:19
用了隔离变压器,
pengxiaowu12
随便逛逛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-12 12:21
刚才我一台一台变频器开起来,有2台变频器干扰PLC比较明显,
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5421 点
下载积分: 24871 分
在线时间: 1370(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-26
查看仙居人家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-12 12:51
把变频器的载波频率减小,试试。
楼主留言:
也调了,没有用,我一台一台开,有一台110KW的变频器干扰比其它的干扰厉害。
6楼  发表于: 2016-10-12 12:52
什么牌子的变频器啊。
楼主留言:
英威腾
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-12 13:07
你把控制柜的布置图发张照片看看
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-11-14
查看fubin739的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-12 13:56
要看你变频器大小,一般小功率的变频器是不需要做太多额外的动作的,如果功率比较大,或者干扰持续发生,可以考虑增加变频器与控制器的距离,或者加金属网罩,甚至分开电箱安装,使用屏蔽线,地线单点接地,走线分开穿金属线管,或者是隔离的金属线槽,增加直流电抗,输入输出滤波,使用EMC滤波功能,信号接线端可以加合适的电容,程序可以增加滤波处理,通讯采用总线方式,一般就这些方法,如果以上均不行,换PLC或者变频器吧。
楼主留言:
变频器400KW一台315KW四台110KW3台1.5五台18.5一台
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(mqgmqg) 真是好人!
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    chengjianbo
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 573 点
    下载积分: 3443 分
    在线时间: 1288(小时)
    注册时间: 2010-11-13
    最后登录: 2024-11-26
    查看chengjianbo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-10-12 13:59
    变频器输出加高频磁环
    楼主留言:
    输出端加磁环的
    仙居人家
    我来了。
    级别: 网络英雄
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 740 个
    工控威望: 5421 点
    下载积分: 24871 分
    在线时间: 1370(小时)
    注册时间: 2016-06-08
    最后登录: 2024-11-26
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-10-12 14:53
    变频器400KW一台315KW四台110KW3台1.5五台18.5一台
    这么多大变频器,通讯线怎么走啊?通讯线上加个电容试试。
    11楼  发表于: 2016-10-12 15:32
    问题解决了没有?
    楼主留言:
    没有解决,还在想办法,把电机地线拿掉,通信好些,但是还是不正常
    永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。