pengxiaowu12
随便逛逛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-12 09:47
变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 25625 分
在线时间: 1378(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-12-26
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-12 10:26
PLC用了隔离变压器没有?
楼主留言:
加了隔离变压器。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 25625 分
在线时间: 1378(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-12-26
查看仙居人家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-12 12:51
把变频器的载波频率减小,试试。
楼主留言:
也调了,没有用,我一台一台开,有一台110KW的变频器干扰比其它的干扰厉害。
3楼  发表于: 2016-10-12 12:52
什么牌子的变频器啊。
楼主留言:
英威腾
4楼  发表于: 2016-10-12 14:53
变频器400KW一台315KW四台110KW3台1.5五台18.5一台
这么多大变频器,通讯线怎么走啊?通讯线上加个电容试试。
5楼  发表于: 2016-10-12 15:32
问题解决了没有?
楼主留言:
没有解决,还在想办法,把电机地线拿掉,通信好些,但是还是不正常
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。