变频器没有运行的情况,PLC通信正常,变频器运行起来通信就不正常,PLC通信指示灯闪烁就不正常了,请问有什么办法可以解决吗,变频器和PLC通信得是屏蔽线连接的,变频器接地也做了,还是没有办法解决。变频器是485通信
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2025-01-05
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-12 13:56
要看你变频器大小,一般小功率的变频器是不需要做太多额外的动作的,如果功率比较大,或者干扰持续发生,可以考虑增加变频器与控制器的距离,或者加金属网罩,甚至分开电箱安装,使用屏蔽线,地线单点接地,走线分开穿金属线管,或者是隔离的金属线槽,增加直流电抗,输入输出滤波,使用EMC滤波功能,信号接线端可以加合适的电容,程序可以增加滤波处理,通讯采用总线方式,一般就这些方法,如果以上均不行,换PLC或者变频器吧。
楼主留言:
变频器400KW一台315KW四台110KW3台1.5五台18.5一台