用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q03UDCPU遇到的怪现象
上一主题
下一主题
younthue
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
141 点
下载积分:
558 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2014-05-14
最后登录:
2022-04-21
查看younthue的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-05 07:38
只看楼主
|
小
中
大
这几天遇到了一个很怪的现象,用SM400后面带MOV D4140 D1235,发现D4140值为2927,但D1235值为200,而且D4140变化时,D1235完全不跟随变化。重启PLC后就可以传送数据了。CPU是Q03UDCPU。而且同程序段内其它部分是在正常工作的。
不知道大家对这一现象有什么看法?有人遇到过类似的事情吗?
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27711 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-23
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-05 09:08
只看该作者
|
小
中
大
你的D4140用的16位
你的D1234用的32位.并且参与运算了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q03UDCPU遇到的怪现象
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问