这几天遇到了一个很怪的现象,用SM400后面带MOV D4140 D1235,发现D4140值为2927,但D1235值为200,而且D4140变化时,D1235完全不跟随变化。重启PLC后就可以传送数据了。CPU是Q03UDCPU。而且同程序段内其它部分是在正常工作的。
不知道大家对这一现象有什么看法?有人遇到过类似的事情吗?
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3445 个
工控威望:
20981 点
下载积分:
28083 分
在线时间: 1763(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-12-03
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-05 09:08
全看
|
小
中
大
你的D4140用的16位
你的D1234用的32位.并且参与运算了