younthue
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 141 点
下载积分: 558 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-05-14
最后登录: 2022-04-21
查看younthue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-05 07:38
这几天遇到了一个很怪的现象,用SM400后面带MOV D4140 D1235,发现D4140值为2927,但D1235值为200,而且D4140变化时,D1235完全不跟随变化。重启PLC后就可以传送数据了。CPU是Q03UDCPU。而且同程序段内其它部分是在正常工作的。

不知道大家对这一现象有什么看法?有人遇到过类似的事情吗?