引用引用第3楼江南暴风雨于2016-04-02 15:46发表的 :在变频器上设置多段数指令,PLC 编写控制程序 也就是输出点就行了 不需要什么通讯协议
引用引用第4楼zhuliangge于2016-04-02 16:54发表的 :我用的是FX3U PLC和台达VFD002EL21A变频器,程序我就写了一个输入X加一个输出Y(多段速),不知道是程序问题还是PLC和变频器接线问题,程序写入后,PLC输出信号有反应,但电机不动
引用引用第5楼evanlei于2016-04-04 08:20发表的 :先不用plc,直接按外接多段速控制键试试,这个不涉及通讯的变频器有反应,电机不转,应该是变频器和电机这边有问题,和plc应该没关系
引用引用第6楼zhuliangge于2016-04-04 09:16发表的 :是给变频器接几个按钮来试验多段速吗,我在变频器操作面板上安RUN键电机是动了,按上下键也能变速,但换到PLC上就不行了
引用引用第9楼evanlei于2016-04-04 12:05发表的 :plc这边按x时Y有动作吗?如果有动作,那就是你Y端线接错了是继电器还是晶体管的PLC?