引用引用第3楼江南暴风雨于2016-04-02 15:46发表的 :在变频器上设置多段数指令,PLC 编写控制程序 也就是输出点就行了 不需要什么通讯协议
引用引用第5楼evanlei于2016-04-04 08:20发表的 :先不用plc,直接按外接多段速控制键试试,这个不涉及通讯的变频器有反应,电机不转,应该是变频器和电机这边有问题,和plc应该没关系
引用引用第9楼evanlei于2016-04-04 12:05发表的 :plc这边按x时Y有动作吗?如果有动作,那就是你Y端线接错了是继电器还是晶体管的PLC?
引用引用第8楼阿军仔阿军仔于2016-04-04 11:24发表的 :多段速的话,将PLC输出端接到变频器的数字量输入端。假如所采用的变频器有3个数字量端口,那么最多可以接3个输出口,然后有8个速度选择
引用引用第10楼evanlei于2016-04-04 12:08发表的 :还有,你要是不走开关量,要用通信来控制的话,可能要设置变频器,具体看看说明书。