楼主  发表于: 2016-03-09 16:07
大家好~  
       我第一次用FX3U的PLC,以前基本都是用Q的,我发现一个问题啊~以前Q的都是每个轴都用定位完成信号~而且是独立分开的。
但我发现FX3U的三个轴都是M8029,当单独工作还能勉强使用。但我俩个轴一起运行的时候怎么处理啊~
比如我俩个轴都使用DDRVA这个指令,距离和速度一样,正常情况下俩个轴差不多是同事完成,那M8029还是反应一个完成啊。这问题大家是怎么处理的啊~
望各位大侠能施以援手啊~
pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-09 16:16
可以根据  轴busy 信号    m8340 m8350 m8360  配合 m8029用
abcdef张勇
工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2024-12-16
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-09 16:26
用伺服的INP信号,m8029和Q系列的定位完成信号其实是脉冲发完信号,并不是真正的马达定位完成信号。
[ 此帖被abcdef张勇在2016-03-09 16:36重新编辑 ]
3462528
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19610 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2008-09-30
最后登录: 2024-12-05
查看3462528的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-09 17:05
引用
引用第2楼abcdef张勇于2016-03-09 16:26发表的  :
用伺服的INP信号,m8029和Q系列的定位完成信号其实是脉冲发完信号,并不是真正的马达定位完成信号。

我用的步进电机·定位完成的要程序来做
3462528
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 842 点
下载积分: 19610 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2008-09-30
最后登录: 2024-12-05
查看3462528的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-09 17:06
引用
引用第1楼pybsgaip于2016-03-09 16:16发表的  :
可以根据  轴busy 信号    m8340 m8350 m8360  配合 m8029用

我试下,谢谢你啊~是个好想法。感觉得自己做完成型号
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-10 08:50
M8340的下降沿加M8029的上升沿。
成功的路上需要帮助
澎湃墨城人
你爱我 我也爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 208 点
下载积分: 475 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2013-12-26
最后登录: 2024-12-19
查看澎湃墨城人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-10 16:47
m8029使用互相不影响
fangyongjun
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 582 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-12-07
最后登录: 2016-04-18
查看fangyongjun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-10 16:50
用脉冲通道的当前脉冲数与预设值比较
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1889 个
工控威望: 2041 点
下载积分: 11044 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-24
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-11 08:12
试试看 肯定能用  大牌产品不可能会有这么明显的bug 是吧
dookey
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 99 点
下载积分: 465 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2017-06-04
查看dookey的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-12 08:58
謝謝分享,学习了
xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-03-14 13:21
可以根据  轴busy 信号    m8340 m8350 m8360  配合 m8029用  
一楼大神
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-12-02
查看cwxok的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-03-14 14:24
引用
引用第10楼xzg278363271于2016-03-14 13:21发表的  :
可以根据  轴busy 信号    m8340 m8350 m8360  配合 m8029用  
一楼大神

不是这样用的,容易误导!