大家好~  
       我第一次用FX3U的PLC,以前基本都是用Q的,我发现一个问题啊~以前Q的都是每个轴都用定位完成信号~而且是独立分开的。
但我发现FX3U的三个轴都是M8029,当单独工作还能勉强使用。但我俩个轴一起运行的时候怎么处理啊~
比如我俩个轴都使用DDRVA这个指令,距离和速度一样,正常情况下俩个轴差不多是同事完成,那M8029还是反应一个完成啊。这问题大家是怎么处理的啊~
望各位大侠能施以援手啊~
abcdef张勇
工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2024-12-16
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-09 16:26
用伺服的INP信号,m8029和Q系列的定位完成信号其实是脉冲发完信号,并不是真正的马达定位完成信号。
[ 此帖被abcdef张勇在2016-03-09 16:36重新编辑 ]