• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-08-28 20:23
感谢大家鼎力相助。我这是新厂,配电设备和生产设备都是新的,多数设备配的电机都有点大,11千瓦的电机运行电流才10A,18.5千瓦的18A,22千瓦的才12A。有二台11的,三台18.5的,一台22的。大家说说是买电机合算还是加电容柜合算。
yexiong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 158 点
下载积分: 634 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2015-03-29
最后登录: 2017-11-12
查看yexiong的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-08-28 23:40
就那么几个电机,主电流有1300A,不太可能呀,如果全部开起来功率因数能达到0.89是可以的,不用增加都可以
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-08-29 05:36
引用
引用第13楼yexiong于2015-08-28 23:40发表的  :
就那么几个电机,主电流有1300A,不太可能呀,如果全部开起来功率因数能达到0.89是可以的,不用增加都可以

这是几台利用率低的,还有7台110千瓦的利用率都在80%以上。
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 10123 点
下载积分: 3163 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-12-23
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-08-29 06:23
这个是可以自己增加的,首先要检查你原来的电容 是否有的电容容量降低或者根本不能使用。现在的无功补偿都是智能控制,只要设置控制的目标值就可以根据负载的大小自动控制。最好是留有余量
永远年轻
unorder
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 177 点
下载积分: 863 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2015-08-29
最后登录: 2018-06-05
查看unorder的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-08-30 14:51
这个最好联系一下配电柜厂家,具体还要看实际情况
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go