我公司用1000千伏安变压器,电容柜总容量300千乏,分十组,每组30千乏,现在电容全部投入,功率因数才0.89左右,请问还须加电容吗,加多少合适。主电流显示1300安左右。请老师指教谢谢!
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 2111 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-26
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-29 06:23
这个是可以自己增加的,首先要检查你原来的电容 是否有的电容容量降低或者根本不能使用。现在的无功补偿都是智能控制,只要设置控制的目标值就可以根据负载的大小自动控制。最好是留有余量