FX1s系列的PLC,L端和N端都没有接220V的线,只接了输入和输出端的24伏的电源线,PLC还能正常工作,怎么回事啊?
分享
zhou1211
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
205 个
工控威望:
362 点
下载积分:
1172 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2013-11-04
最后登录:
2024-09-18
查看zhou1211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-24 17:57
只看该作者
|
小
中
大
都是24,何来220 ,220输入那是电源模块
分享
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1990 个
工控威望:
7814 点
下载积分:
64598 分
在线时间: 738(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-12-27
查看和谐共赢的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-07-24 18:53
只看该作者
|
小
中
大
FX1SPLC不光有220V还有DC24v
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9681 个
工控威望:
8579 点
下载积分:
16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-27
查看ymmfa的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-07-25 11:40
只看该作者
|
小
中
大
正常,1S ,1N,3GA都可以从24V供电。 3SA理论上也行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
yangjiejie
朝花夕拾
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
307 个
工控威望:
5906 点
下载积分:
13712 分
在线时间: 723(小时)
注册时间:
2010-02-26
最后登录:
2024-12-02
查看yangjiejie的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-07-25 11:54
只看该作者
|
小
中
大
楼主上图片让大家看看
朝花夕拾
分享
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
145 点
下载积分:
695 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2015-04-16
最后登录:
2016-03-17
查看 的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-07-25 14:52
只看该作者
|
小
中
大
我在FX2N 上,不惊意用电笔(氖管)捏螺丝是,发现,输出点有电,于是用万用表测,火线与COM口,火线与输入断都有110V左右. 火线与3输出 Y 有80V左右 实际用手摸,没触电的现象.
分享
351929690
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
143 点
下载积分:
422 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2015-08-15
最后登录:
2024-01-19
查看351929690的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2015-08-31 17:04
只看该作者
|
小
中
大
当COM接入0v 而x0 接入24V输入灯(led)就会亮起来
分享
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
145 点
下载积分:
695 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2015-04-16
最后登录:
2016-03-17
查看 的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2015-08-31 18:02
只看该作者
|
小
中
大
何必如此大惊小怪,只是你不知道可以24V正常工作!
分享
zsdsun
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
507 个
工控威望:
648 点
下载积分:
1692 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2013-07-12
最后登录:
2024-12-27
查看zsdsun的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2015-08-31 18:13
只看该作者
|
小
中
大
都没有看清楚提问者的问题,他的意思是PLC是220V供电的,那个L N就是供电220V给PLC的工作电源,他意思是不接,PLC能工作吗?
你们觉得会工作吗?外面都不给电给PLC,能工作起来?
电源都还没有供电,你们就谈论输入输出,电源没有电,输入输出有啥用呢
分享
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
657 个
工控威望:
1006 点
下载积分:
857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2008-06-21
最后登录:
2024-12-01
查看jackal的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2015-08-31 18:46
只看该作者
|
小
中
大
8楼 竟说大实话
分享
清浅半夏
乘风破浪
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
213 点
下载积分:
1517 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2015-05-07
最后登录:
2018-12-20
查看清浅半夏的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2015-08-31 23:34
只看该作者
|
小
中
大
很正常,有24v电源
分享
whwanghu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
862 点
下载积分:
37036 分
在线时间: 839(小时)
注册时间:
2014-02-11
最后登录:
2024-12-15
查看whwanghu的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2015-09-01 14:33
只看该作者
|
小
中
大
plc输入端的24V,com实际就是220V通过开关电源后给plc供电的24V,220V不接,从外部接24V到这两点,实际就是给plc供了电源,plc就能正常工作。