FX1s系列的PLC,L端和N端都没有接220V的线,只接了输入和输出端的24伏的电源线,PLC还能正常工作,怎么回事啊?
zhou1211
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 205 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-11-04
最后登录: 2024-09-18
查看zhou1211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-24 17:57
都是24,何来220  ,220输入那是电源模块
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64598 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-27
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-24 18:53
FX1SPLC不光有220V还有DC24v
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-25 11:40
正常,1S ,1N,3GA都可以从24V供电。 3SA理论上也行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yangjiejie
朝花夕拾
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2010-02-26
最后登录: 2024-12-02
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-25 11:54
楼主上图片让大家看看
朝花夕拾
   
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 145 点
下载积分: 695 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2016-03-17
查看   的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-25 14:52
我在FX2N 上,不惊意用电笔(氖管)捏螺丝是,发现,输出点有电,于是用万用表测,火线与COM口,火线与输入断都有110V左右.   火线与3输出 Y  有80V左右     实际用手摸,没触电的现象.
351929690
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 143 点
下载积分: 422 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2015-08-15
最后登录: 2024-01-19
查看351929690的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-31 17:04
当COM接入0v 而x0 接入24V输入灯(led)就会亮起来
   
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 145 点
下载积分: 695 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2016-03-17
查看   的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-31 18:02
何必如此大惊小怪,只是你不知道可以24V正常工作!
zsdsun
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2013-07-12
最后登录: 2024-12-27
查看zsdsun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-31 18:13
都没有看清楚提问者的问题,他的意思是PLC是220V供电的,那个L  N就是供电220V给PLC的工作电源,他意思是不接,PLC能工作吗?  

你们觉得会工作吗?外面都不给电给PLC,能工作起来?

电源都还没有供电,你们就谈论输入输出,电源没有电,输入输出有啥用呢
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-12-01
查看jackal的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-31 18:46
8楼 竟说大实话  
清浅半夏
乘风破浪
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-12-20
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-31 23:34
很正常,有24v电源
whwanghu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
注册时间: 2014-02-11
最后登录: 2024-12-15
查看whwanghu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-09-01 14:33
plc输入端的24V,com实际就是220V通过开关电源后给plc供电的24V,220V不接,从外部接24V到这两点,实际就是给plc供了电源,plc就能正常工作。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(周经理) 还存在倒送电一说吗
  • 下载积分:+1(iamwcq009) 行家一出手,就知有没有 ..
  • 下载积分:+1(yfdxb)
  • 下载积分:+2(jeffwang2011) 看懂了。
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go