L端和N端都没有接220V的线,PLC还能正常工作,怎么回事啊?
上一主题
下一主题
xingligao2
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
96 点
下载积分:
488 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-11-19
最后登录:
2016-08-18
查看xingligao2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-24 13:37
全看
|
小
中
大
FX1s系列的PLC,L端和N端都没有接220V的线,只接了输入和输出端的24伏的电源线,PLC还能正常工作,怎么回事啊?
分享
zhou1211
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
205 个
工控威望:
362 点
下载积分:
1172 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2013-11-04
最后登录:
2024-09-18
查看zhou1211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-24 17:57
全看
|
小
中
大
都是24,何来220 ,220输入那是电源模块