L端和N端都没有接220V的线,PLC还能正常工作,怎么回事啊?
上一主题
下一主题
xingligao2
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
96 点
下载积分:
488 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-11-19
最后登录:
2016-08-18
查看xingligao2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-24 13:37
全看
|
小
中
大
FX1s系列的PLC,L端和N端都没有接220V的线,只接了输入和输出端的24伏的电源线,PLC还能正常工作,怎么回事啊?
分享
whwanghu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
862 点
下载积分:
37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间:
2014-02-11
最后登录:
2024-05-26
查看whwanghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-01 14:33
全看
|
小
中
大
plc输入端的24V,com实际就是220V通过开关电源后给plc供电的24V,220V不接,从外部接24V到这两点,实际就是给plc供了电源,plc就能正常工作。