用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
塑料挤出机温控
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
技在心中
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
154 点
下载积分:
2793 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2013-10-09
最后登录:
2016-11-01
查看技在心中的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-21 21:15
只看楼主
|
小
中
大
我厂十多台设备温控器是老指针表,温控器更换成汇邦继电器输出的智能K型表。还是有十五度左右的误差。现在怀疑选择K型热电耦不够准确。温控范围在0---250度。多谢大家给好方法,好意见!
分享
mecdqmecdq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
137 点
下载积分:
5928 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2015-03-12
最后登录:
2015-07-05
查看mecdqmecdq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-21 21:21
只看该作者
|
小
中
大
这个误差太大了吧,是不是参数什么不对,所有的表都差十五度?
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
806 点
下载积分:
6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-19
查看老兔子的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-05-21 21:36
只看该作者
|
小
中
大
你原来的温控器使用哪种感温器(热电偶还是热电阻)?
通常K型热电偶使用在500~1000摄氏度范围为好,你的0~250摄氏度最好采用热电阻(铂电阻)。
分享
技在心中
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
154 点
下载积分:
2793 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2013-10-09
最后登录:
2016-11-01
查看技在心中的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-05-21 21:58
只看该作者
|
小
中
大
原来是热电耦。热电阻用K型的?
分享
lty504351
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
1193 点
下载积分:
18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间:
2009-10-12
最后登录:
2024-09-03
查看lty504351的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-05-22 07:39
只看该作者
|
小
中
大
能问一下,温度是偏大还是偏小吗
干到老,学到老
分享
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
709 个
工控威望:
3891 点
下载积分:
834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间:
2007-11-19
最后登录:
2016-05-18
查看xyc的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-05-22 08:13
只看该作者
|
小
中
大
塑料挤出机温度0~250度够了,k型热电偶没问题,请查一下原来的热电偶是否确定是k型的,必要是把热电偶更换了,反正k型热电偶也不值钱的。
工控一家人 (老薛)
分享
520xht
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
161 点
下载积分:
542 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2015-05-17
最后登录:
2024-07-24
查看520xht的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2015-05-22 12:48
只看该作者
|
小
中
大
我公司几千台挤出机也就用的热电偶,没说有多大问题
分享
lipingsr
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
264 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2013-12-01
最后登录:
2024-10-29
查看lipingsr的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2015-05-22 16:33
只看该作者
|
小
中
大
汇邦继电器输出?
改成SSR输出,继电器输出这么大的误差很正常
分享
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
776 点
下载积分:
1304 分
在线时间: 284(小时)
注册时间:
2014-12-11
最后登录:
2024-11-06
查看蒲城风信子的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2015-05-23 12:59
只看该作者
|
小
中
大
换PT100吧。
分享
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
709 个
工控威望:
3891 点
下载积分:
834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间:
2007-11-19
最后登录:
2016-05-18
查看xyc的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2015-05-23 14:38
只看该作者
|
小
中
大
如果确认仪表与热电偶对应没错的话,建议找一个准确点的温度计测量一下实际温度,实测误差可通过手动修正,应该可以的,这个温度要求不是太高的。
工控一家人 (老薛)
分享
yzc110
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
228 点
下载积分:
28991 分
在线时间: 147(小时)
注册时间:
2008-05-10
最后登录:
2024-11-04
查看yzc110的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2015-05-24 07:49
只看该作者
|
小
中
大
如果智能机,启用自整定,应该就ok.
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
塑料挤出机温控
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问