我厂十多台设备温控器是老指针表,温控器更换成汇邦继电器输出的智能K型表。还是有十五度左右的误差。现在怀疑选择K型热电耦不够准确。温控范围在0---250度。多谢大家给好方法,好意见!
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-22 08:13
塑料挤出机温度0~250度够了,k型热电偶没问题,请查一下原来的热电偶是否确定是k型的,必要是把热电偶更换了,反正k型热电偶也不值钱的。
工控一家人 (老薛)
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-23 14:38
如果确认仪表与热电偶对应没错的话,建议找一个准确点的温度计测量一下实际温度,实测误差可通过手动修正,应该可以的,这个温度要求不是太高的。
工控一家人 (老薛)