技在心中
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 154 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-10-09
最后登录: 2016-11-01
查看技在心中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-21 21:15
我厂十多台设备温控器是老指针表,温控器更换成汇邦继电器输出的智能K型表。还是有十五度左右的误差。现在怀疑选择K型热电耦不够准确。温控范围在0---250度。多谢大家给好方法,好意见!
技在心中
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 154 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-10-09
最后登录: 2016-11-01
查看技在心中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 21:58
原来是热电耦。热电阻用K型的?