用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC模拟量模块FX2AD 求指点啊
上一主题
下一主题
wokshk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
159 点
下载积分:
688 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2015-03-22
最后登录:
2022-09-10
查看wokshk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-25 20:07
只看楼主
|
小
中
大
FX1N-40MR的主机可以连FX2N-2AD FX2N-2DA的模块吗,我写的程序,读不了模拟量,是怎么回事
TO KO K17 H0 K1
TO K0 K17 H2 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100
运行时,D100的数据一直是零
请大神帮帮我啊,谢谢了。
[ 此帖被wokshk在2015-03-26 12:06重新编辑 ]
分享
ymocean
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
123 点
下载积分:
511 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2014-05-15
最后登录:
2018-03-21
查看ymocean的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-26 00:41
只看该作者
|
小
中
大
FX1N 不能连接到FX2N-2AD FX2N-2DA 建议你看下手册
发表于: 2015-03-26 10:16
只看该作者
|
小
中
大
谢谢了楼上的回答,不过论坛里有人说可以,那是不是骗子
分享
jack1009
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
238 点
下载积分:
1521 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2013-09-02
最后登录:
2024-11-27
查看jack1009的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-03-26 13:45
只看该作者
|
小
中
大
你是搬到D1000?還是D100?
分享
366261061
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
134 点
下载积分:
594 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-03-24
最后登录:
2024-07-02
查看366261061的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-03-26 14:25
只看该作者
|
小
中
大
上传手册 查看
分享
wokshk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
159 点
下载积分:
688 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2015-03-22
最后登录:
2022-09-10
查看wokshk的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-03-27 21:36
只看该作者
|
小
中
大
谢谢楼上的大神了,不过我现在还是读不到压力的值,而且这个把月都要出差,真心谢谢帮过我的大神们,谢谢你们
分享
rosesbass
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
122 点
下载积分:
2389 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2014-11-21
最后登录:
2019-08-24
查看rosesbass的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2015-04-17 13:58
只看该作者
|
小
中
大
FX1N是可以连接的
我看你图片中是K2啊,应该是H2才对
再有应该最后是MOV K4M100 D1000
12位数据,K2只是8位
再有确定你的FX2N-2AD模块是连接在K0位置了吗?
确认是否压力值连接通道1?
分享
gaoxinhang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
141 点
下载积分:
1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2010-06-07
最后登录:
2024-01-23
查看gaoxinhang的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2022-07-23 16:29
只看该作者
|
小
中
大
你好!
第一行TO K0,不是TO KO
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PLC模拟量模块FX2AD 求指点啊
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问