FX1N-40MR的主机可以连FX2N-2AD FX2N-2DA的模块吗,我写的程序,读不了模拟量,是怎么回事
TO KO K17 H0 K1
TO K0 K17 H2 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100
运行时,D100的数据一直是零
请大神帮帮我啊,谢谢了。
[ 此帖被wokshk在2015-03-26 12:06重新编辑 ]
分享
rosesbass
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
122 点
下载积分:
2389 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2014-11-21
最后登录:
2019-08-24
查看rosesbass的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-17 13:58
全看
|
小
中
大
FX1N是可以连接的
我看你图片中是K2啊,应该是H2才对
再有应该最后是MOV K4M100 D1000
12位数据,K2只是8位
再有确定你的FX2N-2AD模块是连接在K0位置了吗?
确认是否压力值连接通道1?