用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC模拟量模块FX2AD 求指点啊
上一主题
下一主题
wokshk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
159 点
下载积分:
688 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2015-03-22
最后登录:
2022-09-10
查看wokshk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-25 20:07
全看
|
小
中
大
FX1N-40MR的主机可以连FX2N-2AD FX2N-2DA的模块吗,我写的程序,读不了模拟量,是怎么回事
TO KO K17 H0 K1
TO K0 K17 H2 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100
运行时,D100的数据一直是零
请大神帮帮我啊,谢谢了。
[ 此帖被wokshk在2015-03-26 12:06重新编辑 ]
分享
gaoxinhang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
141 点
下载积分:
1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2010-06-07
最后登录:
2024-01-23
查看gaoxinhang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-07-23 16:29
全看
|
小
中
大
你好!
第一行TO K0,不是TO KO
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PLC模拟量模块FX2AD 求指点啊
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问