请教大家一个问题,今天公司的机器24V 直流电源出现了短路,
找了好久都没准到短路的地方,请问大家如何利用万用表判断啊,一般短路
都是由于传感器的线破损导致的,可就是无法准确判断是哪个地方啊,谢谢大家了
gc007008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2017-04-01
查看gc007008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 18:54
24V短路,有时候烧不了保险,开关电源指示灯会闪烁;我一般是这样判断的,把负载一个一个断开,再观察开关电源,如果有些负载时串接的,起码能确定是那一块,再把那一块的负载逐一排查,这样应该能查的出
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-24 18:54
排除法
164040066
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 241 点
下载积分: 759 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2009-08-20
最后登录: 2020-02-29
查看164040066的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-24 20:29
机器带的负载很多啊,还是想知道用万用表怎么排查
chou2003
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 340 点
下载积分: 28181 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2013-04-26
最后登录: 2024-12-21
查看chou2003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-24 20:34
负载逐一排查……
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64398 分
在线时间: 737(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-21
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-24 21:04
传感器 电磁阀逐一排查
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-24 21:10
应该要用排除法,先拆掉一组,看看有没有短路,如果没有,再拆下一组,这样一部分一部分地查,想直接用万用表查出来是不行的。
老兵万洪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 8430 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2014-12-07
最后登录: 2015-05-23
查看老兵万洪的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-24 22:22
一楼说得有道理,只有先确定是哪一部分负载的问题后,才能具体查出问题点。不这样,那是在撞大运。
拉驴汉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2022-06-06
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-25 00:18
只能从上往下排除。你要是一个一个元器件检测的话,天都要亮了,要检测到什么时候去啊?万一哪边的电线短路而传感器没坏呢?!我就采用从上往下的排除法,半个小时找到了故障点。原来是操作工看见有两根电线露在外面,擅自接上用透明胶带包好了,气得我直骂娘。不过这种故障挺考验人的,新手都不知道如何着手。
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-25 04:05
24v开关电源短路,好一点的有输出短路保护,此时输出电压会很低,反复这样尝试对开关电源是不利的!且不宜发现故障点!应该在开关电源输出端串一个24v灯泡(灯泡跟据电源功效来选择,只要不是太离谱就行)如果灯泡很亮可能有短路,先排除较大功率负载,只到灯泡变暗或者完全不亮,这样可以在线排查对开关电源是很安全的!
楼主留言:
能不能具体说下24v灯泡怎么加啊,串到哪里呢
1553122298
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-05
最后登录: 2019-12-10
查看1553122298的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-25 04:52
      短路的24伏电压降到十几伏,电源指示灯有的会闪,有的绿灯灯光变弱,如果哪一条短路那根线很烫手,用手正常情况能快速摸出来,
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-25 09:31
这个我以前在碰到过,因为直流电源作为所以直流用电部件的COM,所以当然只能逐一排查,如果端子排有大量用到短接夹,就会呈几何倍地降低排查时间,一直查到工控电脑内有块IO板的IC上,更换IC就好了