164040066
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 241 点
下载积分: 759 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2009-08-20
最后登录: 2020-02-29
查看164040066的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-24 18:44
请教大家一个问题,今天公司的机器24V 直流电源出现了短路,
找了好久都没准到短路的地方,请问大家如何利用万用表判断啊,一般短路
都是由于传感器的线破损导致的,可就是无法准确判断是哪个地方啊,谢谢大家了
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 04:05
24v开关电源短路,好一点的有输出短路保护,此时输出电压会很低,反复这样尝试对开关电源是不利的!且不宜发现故障点!应该在开关电源输出端串一个24v灯泡(灯泡跟据电源功效来选择,只要不是太离谱就行)如果灯泡很亮可能有短路,先排除较大功率负载,只到灯泡变暗或者完全不亮,这样可以在线排查对开关电源是很安全的!
楼主留言:
能不能具体说下24v灯泡怎么加啊,串到哪里呢
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-25 21:50
问题查出来了吗?24v灯泡串在开关电源正极或者负极都可以!(你把开关电源正极上的线取下来,把24v灯泡其中一根线接在开关电源正极上另一根线与刚才从开关电源上取下的线相接。如果有短路灯泡会发光,灯越亮短路越严重!串灯泡后你不必害怕开关电源烧坏,只到你排查出故障后灯泡会熄灭或者发光变暗)