164040066
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 241 点
下载积分: 759 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2009-08-20
最后登录: 2020-02-29
查看164040066的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-24 18:44
请教大家一个问题,今天公司的机器24V 直流电源出现了短路,
找了好久都没准到短路的地方,请问大家如何利用万用表判断啊,一般短路
都是由于传感器的线破损导致的,可就是无法准确判断是哪个地方啊,谢谢大家了
gc007008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2017-04-01
查看gc007008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 18:54
24V短路,有时候烧不了保险,开关电源指示灯会闪烁;我一般是这样判断的,把负载一个一个断开,再观察开关电源,如果有些负载时串接的,起码能确定是那一块,再把那一块的负载逐一排查,这样应该能查的出