• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-24 14:19
现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器,  电度计量表应该选择多大的?     要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊...                         还有是不是加了  互感器就能增大电流了   比如说 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的    求求各位大师傅帮忙啦        小弟感激不尽啊
国宇8366
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-12-06
最后登录: 2021-03-02
查看国宇8366的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 14:40
250/5的互感器
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 402 个
工控威望: 3282 点
下载积分: 7654 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-11-29
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-24 15:01
你的电机是怎么启动的?如果不用软启动器或变频器,而是用星三角等降压启动,250A的断路器够用吗?
[ 此帖被龙云浪子在2014-12-24 15:57重新编辑 ]
张栋岭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 222 点
下载积分: 6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2013-05-27
最后登录: 2024-09-19
查看张栋岭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-24 15:04
没有别的负载,电流互感器选300A,你选的电表就行主要是看互感器,电流互感器选二次电流为5A的不要2A的,互感器100/5和1000/5电表一样的。电表的计量是KW/时乘以变比K等于实际用电量。变比又分电压互感器和电流互感器。举例100/5的变比是20,400/52的变比是80,是电表的示数千瓦/时乘以的变比。
楼主留言:
举例100/5的变比是20,400/52的变比是80,是电表的示数千瓦/时乘以的变比        
  
求问下这位师傅的举例 意思是 列如100/5的互感器       100/5   =20   然后用20X5就是带动100A  是这个意思吗  还是什么意思
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-23
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-24 15:16
你的空气开关小了
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-23
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-24 15:18
300a的互感器就行,电表你的可以,如果300互感器,电表读数乘60倍就行。
楼主留言:
电表读数乘60倍  意思是 电表的5A 乘以互感器300/5的60倍吗   就是可以带动300A电流???
lixianglg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-12-11
最后登录: 2024-11-01
查看lixianglg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-24 15:19
断路器选小了,一般按电流的1.8倍选,要350安左右的
楼主留言:
确实是  断路器小了  我准备加个350的
lixianglg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-12-11
最后登录: 2024-11-01
查看lixianglg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-24 15:20
电能表接线盖板上有接线图,按图接就行,别忘了接地
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1992 个
    工控威望: 7814 点
    下载积分: 63698 分
    在线时间: 735(小时)
    注册时间: 2008-01-07
    最后登录: 2024-11-29
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-12-24 16:37
    400A断路器  300/5互感器  电表按照接线图接
    楼主留言:
    那电表用 三相四线无功电度表:DS862-4 3×1.5(6A)        
      电表最大额定电流不是才6A吗     意思是说 6A乘以60就等于360A吗       还有就是说互感器可以扩展电流???  是这样吗
    qrklove
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 732 点
    下载积分: 2007 分
    在线时间: 482(小时)
    注册时间: 2008-11-01
    最后登录: 2024-08-25
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-12-24 19:01
    250A的空开,够了,太大就起不了保护作用,当然选择400A的肯定可以,有些时候为了实际工况,宁烧电机,也不能轻易跳闸
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2406(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2024-11-23
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-12-24 19:45
    引用
    引用第5楼hnyyhym于2014-12-24 15:18发表的  :
    300a的互感器就行,电表你的可以,如果300互感器,电表读数乘60倍就行。

    电度表最大电流是5a,互感器有个变比,比如300/5,就是说主电路中有300a电流时,感应到互感器副边,即接电度表就5a,如果主电路只有150a电流时,感应到电度表的电流就只有2.5a,用多大的互感器,要看你电动机多大电流,比如这个110kw,满负荷大概220a电流,那就用300a/5互感器,有点余量就可以了,而用的电就60倍,明白不?多看看书。
    [ 此帖被hnyyhym在2014-12-24 19:53重新编辑 ]
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2406(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2024-11-23
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-12-24 19:51
    引用
    引用第9楼qrklove于2014-12-24 19:01发表的  :
    250A的空开,够了,太大就起不了保护作用,当然选择400A的肯定可以,有些时候为了实际工况,宁烧电机,也不能轻易跳闸

    空开主要短路保护,那个过载可以热继电器,或电子保护器,空开小了,后果:发热,容易跳闸,触头烧坏,电机掉相,触头发热,胶木碳化,短路,爆炸,你看着办吧。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go