qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-24 14:19
现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器,  电度计量表应该选择多大的?     要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊...                         还有是不是加了  互感器就能增大电流了   比如说 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的    求求各位大师傅帮忙啦        小弟感激不尽啊
张栋岭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 222 点
下载积分: 6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2013-05-27
最后登录: 2024-09-19
查看张栋岭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 15:04
没有别的负载,电流互感器选300A,你选的电表就行主要是看互感器,电流互感器选二次电流为5A的不要2A的,互感器100/5和1000/5电表一样的。电表的计量是KW/时乘以变比K等于实际用电量。变比又分电压互感器和电流互感器。举例100/5的变比是20,400/52的变比是80,是电表的示数千瓦/时乘以的变比。
楼主留言:
举例100/5的变比是20,400/52的变比是80,是电表的示数千瓦/时乘以的变比        
  
求问下这位师傅的举例 意思是 列如100/5的互感器       100/5   =20   然后用20X5就是带动100A  是这个意思吗  还是什么意思
张栋岭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 222 点
下载积分: 6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2013-05-27
最后登录: 2024-09-19
查看张栋岭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-25 08:23
电表的计量是KW/时乘以变比K等于实际用电量。变比又分电压互感器和电流互感器。举例100/5的变比是20,400/52的变比是80,是电表的示数千瓦/时乘以的变比。你见到谁家的电度表示数是电流的,都是千瓦/时(所说的多少度电啊)。电流互感器是将电流变为小电流是计量仪表统一化,分为一次侧(大电流侧即电缆穿心侧)二次侧(输出侧接仪表),穿线是有方向的在P1侧穿入,输出侧S1S2(S1接电表的入S2接电表的出)仔细看看接线图不要接错否则造成计量不准。