楼主  发表于: 2014-12-24 14:19
现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器,  电度计量表应该选择多大的?     要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊...                         还有是不是加了  互感器就能增大电流了   比如说 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的    求求各位大师傅帮忙啦        小弟感激不尽啊
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 15:16
你的空气开关小了
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-24 15:18
300a的互感器就行,电表你的可以,如果300互感器,电表读数乘60倍就行。
楼主留言:
电表读数乘60倍  意思是 电表的5A 乘以互感器300/5的60倍吗   就是可以带动300A电流???
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-24 19:45
引用
引用第5楼hnyyhym于2014-12-24 15:18发表的  :
300a的互感器就行,电表你的可以,如果300互感器,电表读数乘60倍就行。

电度表最大电流是5a,互感器有个变比,比如300/5,就是说主电路中有300a电流时,感应到互感器副边,即接电度表就5a,如果主电路只有150a电流时,感应到电度表的电流就只有2.5a,用多大的互感器,要看你电动机多大电流,比如这个110kw,满负荷大概220a电流,那就用300a/5互感器,有点余量就可以了,而用的电就60倍,明白不?多看看书。
[ 此帖被hnyyhym在2014-12-24 19:53重新编辑 ]
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-24 19:51
引用
引用第9楼qrklove于2014-12-24 19:01发表的  :
250A的空开,够了,太大就起不了保护作用,当然选择400A的肯定可以,有些时候为了实际工况,宁烧电机,也不能轻易跳闸

空开主要短路保护,那个过载可以热继电器,或电子保护器,空开小了,后果:发热,容易跳闸,触头烧坏,电机掉相,触头发热,胶木碳化,短路,爆炸,你看着办吧。