hawk_huang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 714 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-11-30
最后登录: 2019-09-08
查看hawk_huang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-15 21:42
[attachment=128680]   各位,小弟初学三菱PLC通讯 ,看到陈子华老师讲的第一课关于设置通讯格式的特殊寄存器D8120,课件要求是这样:数据长度7位,停止位1位,藕校验,波特率9600Bps,那么得出我们要设置的D8120低八为是1000 0110,这个我完全理解,可是在在写数据的时候为什么是给D8120写的是H8E这个数了?1000 0110这个数转换过来也应该是H86啊,为什么会是8E呢?谁给我讲解一下?小弟不明白,谢谢! [attachment=128680]
尹梦超
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 258 点
下载积分: 6846 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2024-12-25
查看尹梦超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-16 10:43
你是对的,就是H86。不要盲目相信教学视频什么的,我还遇到过和三菱手册上不一样的内容。
songjie1025
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 114 点
下载积分: 715 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-08-27
最后登录: 2021-03-13
查看songjie1025的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-19 16:49
谢谢分享,,,
hawk_huang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 714 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-11-30
最后登录: 2019-09-08
查看hawk_huang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-19 22:57
嗯,是教材出错了,看来还是要自己多研究研究啊
xiaoyan88
级别: 网络英雄
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2009-01-06
最后登录: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-20 22:23
书上 教材上并不一定是对的 现在的教材多了只是他们为了攒钱
zhanghao6789
一路上有你
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27865 分
在线时间: 898(小时)
注册时间: 2014-03-08
最后登录: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-23 20:31
楼主很细心。
aze_240
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 139 点
下载积分: 3137 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2013-12-12
最后登录: 2024-12-19
查看aze_240的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-23 21:08
书、手册上错误的事常有,