用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于陈子华老师三菱PLC与变频器通讯的疑问
上一主题
下一主题
hawk_huang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
124 点
下载积分:
714 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2013-11-30
最后登录:
2019-09-08
查看hawk_huang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-11-15 21:42
全看
|
小
中
大
[attachment=128680] 各位,小弟初学三菱PLC通讯 ,看到陈子华老师讲的第一课关于设置通讯格式的特殊寄存器D8120,课件要求是这样:数据长度7位,停止位1位,藕校验,波特率9600Bps,那么得出我们要设置的D8120低八为是1000 0110,这个我完全理解,可是在在写数据的时候为什么是给D8120写的是H8E这个数了?1000 0110这个数转换过来也应该是H86啊,为什么会是8E呢?谁给我讲解一下?小弟不明白,谢谢! [attachment=128680]
分享
xiaoyan88
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
433 个
工控威望:
6840 点
下载积分:
4432 分
在线时间: 497(小时)
注册时间:
2009-01-06
最后登录:
2024-08-11
查看xiaoyan88的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-20 22:23
全看
|
小
中
大
书上 教材上并不一定是对的 现在的教材多了只是他们为了攒钱
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于陈子华老师三菱PLC与变频器通讯的疑问
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问