[attachment=128680] 各位,小弟初学三菱PLC通讯 ,看到陈子华老师讲的第一课关于设置通讯格式的特殊寄存器D8120,课件要求是这样:数据长度7位,停止位1位,藕校验,波特率9600Bps,那么得出我们要设置的D8120低八为是1000 0110,这个我完全理解,可是在在写数据的时候为什么是给D8120写的是H8E这个数了?1000 0110这个数转换过来也应该是H86啊,为什么会是8E呢?谁给我讲解一下?小弟不明白,谢谢! [attachment=128680]
分享
尹梦超
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
100 个
工控威望:
257 点
下载积分:
6754 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2012-05-24
最后登录:
2024-11-13
查看尹梦超的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-16 10:43
全看
|
小
中
大
你是对的,就是H86。不要盲目相信教学视频什么的,我还遇到过和三菱手册上不一样的内容。