• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
xiexonghui
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 265 点
下载积分: 6970 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-07 20:44
如果线槽够宽,不计较成本,用1.5又何妨,现在非标的线太多,0.5的线经不起折腾。0.75以上最好。1平方5A配置,一俩个电箱,线用大一点,多花不了几个钱
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33050 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-26
查看gisd2012的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-09-07 21:27
引用
引用第12楼xiexonghui于2014-09-07 20:44发表的  :
如果线槽够宽,不计较成本,用1.5又何妨,现在非标的线太多,0.5的线经不起折腾。0.75以上最好。1平方5A配置,一俩个电箱,线用大一点,多花不了几个钱

  说的有点道理哦!
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-11-23
查看静芳的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-09-07 23:25
考虑线的强度,最小0.5,如果是多芯电缆,可以0.3
地雷123
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 98 点
下载积分: 533 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-09-07
最后登录: 2014-09-10
查看地雷123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-09-08 00:42
我们这都用起码1平方的,不差这点钱,耐用耐折腾。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-25
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-09-08 08:37
控制回路柜内配线0.75平方
控制回路柜外接线1平方
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 2111 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-26
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-09-08 09:39
这个问题看似很简单,具体操作就靠经验了,本人在设备厂做过设计,严格的说是有据可寻的,那就是 国标,但是你的问题是随意性很强,要考虑的是   负载和机械强度,我的建议是  0.75  或者1平方的就可以了,如果是国标的话 应该是1.5平方的
永远年轻
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33050 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-26
查看gisd2012的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-09-09 09:13
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-09-09 09:21
说实话1平方载10A电流 没一点问题 亲身试验  带电容负载 10A 没问题 20A 发热   到了40A 就开始烧线短路 跳闸了!
每天一点点
坚士人
心动就要行动
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-07-27
查看坚士人的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-09-09 11:45
国标,0。75平方
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2024-05-29
查看19840803的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-09-09 14:13
上面所说的,有些说对了,有些是企业本身的做法,按国家检验要求电流线2.5平方,电压线1.5平方,用0.5、0.75都是不符合的,只能说是设备厂公司为了省成本的做法。
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33050 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-26
查看gisd2012的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-09-09 17:08
我也赞同楼上的说法
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-09-09 17:38
引用
引用楼主火男孩火于2014-09-06 17:39发表的 控制电缆到底用多少平方? :
        最近公司有台机组需要安装,电控部分有四个低压柜子,对应四个操作台,;柜子里有PLC,低压变频器,小型继电器,接触器,操作台就只有按钮开关,指示灯,HMI;控制部分负载是液压电磁换向阀线圈(DC24V,60W),小型继电器线圈,接触器线圈,它们彼此分布的距离是20米左右,现在做的工作就是用控制线把这个控制系统联系起来,进行整体调试!那铜芯控制电缆该选择多大平方,要考虑哪些因素?

我见过很多韩国的配电柜,污水处理得,继电器大约300个 PLC+接触器,反正一套系统40多个电机,但是控制线也用的0.75的,我用万用表测量电流不到1A,实际上控制电流本来也没多少,当然电磁阀得另算
朋友多了路好走!!!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go