        最近公司有台机组需要安装,电控部分有四个低压柜子,对应四个操作台,;柜子里有PLC,低压变频器,小型继电器,接触器,操作台就只有按钮开关,指示灯,HMI;控制部分负载是液压电磁换向阀线圈(DC24V,60W),小型继电器线圈,接触器线圈,它们彼此分布的距离是20米左右,现在做的工作就是用控制线把这个控制系统联系起来,进行整体调试!那铜芯控制电缆该选择多大平方,要考虑哪些因素?
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-09 09:21
说实话1平方载10A电流 没一点问题 亲身试验  带电容负载 10A 没问题 20A 发热   到了40A 就开始烧线短路 跳闸了!