楼主  发表于: 2014-09-06 17:39
        最近公司有台机组需要安装,电控部分有四个低压柜子,对应四个操作台,;柜子里有PLC,低压变频器,小型继电器,接触器,操作台就只有按钮开关,指示灯,HMI;控制部分负载是液压电磁换向阀线圈(DC24V,60W),小型继电器线圈,接触器线圈,它们彼此分布的距离是20米左右,现在做的工作就是用控制线把这个控制系统联系起来,进行整体调试!那铜芯控制电缆该选择多大平方,要考虑哪些因素?
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2024-05-29
查看19840803的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-09 14:13
上面所说的,有些说对了,有些是企业本身的做法,按国家检验要求电流线2.5平方,电压线1.5平方,用0.5、0.75都是不符合的,只能说是设备厂公司为了省成本的做法。