        最近公司有台机组需要安装,电控部分有四个低压柜子,对应四个操作台,;柜子里有PLC,低压变频器,小型继电器,接触器,操作台就只有按钮开关,指示灯,HMI;控制部分负载是液压电磁换向阀线圈(DC24V,60W),小型继电器线圈,接触器线圈,它们彼此分布的距离是20米左右,现在做的工作就是用控制线把这个控制系统联系起来,进行整体调试!那铜芯控制电缆该选择多大平方,要考虑哪些因素?
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33170 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-29
查看gisd2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-06 19:07
那0.5平方行不?为什么
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33170 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-29
查看gisd2012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-06 21:40
我参考了相关资料,类似的控制系统,国营企业的图纸是用1.5平方,大点规模的私有企业用1.0平方,接私活做的个体户用0.5或0.75平方,随意性还真大,没什么标准吗?
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33170 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-29
查看gisd2012的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-06 22:24
开关量控制,用0.5平方,要是距离远的,是不是压降有点大呢
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33170 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-29
查看gisd2012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-07 21:27
引用
引用第12楼xiexonghui于2014-09-07 20:44发表的  :
如果线槽够宽,不计较成本,用1.5又何妨,现在非标的线太多,0.5的线经不起折腾。0.75以上最好。1平方5A配置,一俩个电箱,线用大一点,多花不了几个钱

  说的有点道理哦!
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33170 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-29
查看gisd2012的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-09 09:13
gisd2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 33170 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2012-04-10
最后登录: 2024-11-29
查看gisd2012的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-09 17:08
我也赞同楼上的说法