用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
接触器冒烟了
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/6 Go
a345135316
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
128 点
下载积分:
672 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-06-11
最后登录:
2014-11-25
查看a345135316的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-08-13 17:01
只看楼主
|
小
中
大
图片:
图片:
各位,前辈你们好!
我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
分享
a345135316
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
128 点
下载积分:
672 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-06-11
最后登录:
2014-11-25
查看a345135316的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-13 17:02
只看该作者
|
小
中
大
分享
gc007008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2017-04-01
查看gc007008的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-08-13 17:11
只看该作者
|
小
中
大
线圈启动是经过降压的AC 32-36V 50-60赫兹的电压
分享
ftiexu
正在想……
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
607 点
下载积分:
866 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2013-05-23
最后登录:
2016-05-15
查看ftiexu的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-08-13 17:11
只看该作者
|
小
中
大
你这情况有可能是电磁线圈被烧了,图中的线圈控制电压是交流32-36V,更换接触器时要注意控制线圈电压和负载电流。
正在努力学习中!!
分享
gc007008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2017-04-01
查看gc007008的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-08-13 17:14
只看该作者
|
小
中
大
一般大功率的电机最好串个热继电器
分享
a345135316
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
128 点
下载积分:
672 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-06-11
最后登录:
2014-11-25
查看a345135316的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2014-08-13 17:18
只看该作者
|
小
中
大
那接触器的供电电压是不是AC 32~36v
分享
linglong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
442 点
下载积分:
1415 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间:
2008-07-13
最后登录:
2024-11-20
查看linglong的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2014-08-13 17:20
只看该作者
|
小
中
大
电压不一样,你一定是220或380的接触器换上了36V的,不烧才怪呢?
分享
工控无涯
和则共立,合则共利!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
236 个
工控威望:
3094 点
下载积分:
9494 分
在线时间: 894(小时)
注册时间:
2014-03-06
最后登录:
2024-11-15
查看工控无涯的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2014-08-13 17:22
只看该作者
|
小
中
大
哥们接220V或者380了吧!
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
分享
kaiyuan12345
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
216 个
工控威望:
384 点
下载积分:
986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间:
2013-09-03
最后登录:
2017-03-29
查看kaiyuan12345的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2014-08-13 17:25
只看该作者
|
小
中
大
接错电压了吧。
分享
ftiexu
正在想……
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
607 点
下载积分:
866 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2013-05-23
最后登录:
2016-05-15
查看ftiexu的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2014-08-13 17:26
只看该作者
|
小
中
大
此接触器主要接线的端子有主触头L1/L2/L3/T1/T2/T3、辅助触头NO、A1和A2是电磁线圈的接线端子。具体情况可以度娘了解一下。
正在努力学习中!!
分享
a345135316
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
128 点
下载积分:
672 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-06-11
最后登录:
2014-11-25
查看a345135316的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2014-08-13 17:27
只看该作者
|
小
中
大
控制电路是380V,送货的给送了这个32V~36V,
分享
a345135316
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
128 点
下载积分:
672 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2011-06-11
最后登录:
2014-11-25
查看a345135316的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2014-08-13 17:31
只看该作者
|
小
中
大
之前也没见过32V~36V,的接触器
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/6 Go
工控人家园
综合讨论
接触器冒烟了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问