a345135316
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 128 点
下载积分: 672 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-06-11
最后登录: 2014-11-25
查看a345135316的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-13 17:01
图片:
图片:
各位,前辈你们好!
        我想问下,我们公司之前一个设备接触器CJX2-0910,坏了。后面更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问下这是什么问题呢?
以下是更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻烦各位前辈能否解释下原因,谢谢!~
ftiexu
正在想……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-05-23
最后登录: 2016-05-15
查看ftiexu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-13 17:11
你这情况有可能是电磁线圈被烧了,图中的线圈控制电压是交流32-36V,更换接触器时要注意控制线圈电压和负载电流。
正在努力学习中!!
ftiexu
正在想……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-05-23
最后登录: 2016-05-15
查看ftiexu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-13 17:26
此接触器主要接线的端子有主触头L1/L2/L3/T1/T2/T3、辅助触头NO、A1和A2是电磁线圈的接线端子。具体情况可以度娘了解一下。
正在努力学习中!!
ftiexu
正在想……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-05-23
最后登录: 2016-05-15
查看ftiexu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-13 17:45
型号相同,线圈是可以互换的,所以接触器触头烧了,线圈可以拆除,保留备用,万一采购买错了,你就可以自己更换线圈了。
正在努力学习中!!
ftiexu
正在想……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-05-23
最后登录: 2016-05-15
查看ftiexu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-15 09:54
谁都有一个过程,楼主不用自卑,以后不犯同样的错误就好了,在挫折中成长,对于有人身安全的东西还是慎之又慎。
正在努力学习中!!