• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
xiexonghui
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 265 点
下载积分: 6970 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-07-25 10:56
不必纠结了,直接换接触器或固态继电器,不要为了现在一点小麻烦,造成以后的大麻烦,如果选型正确,接触器n年一换,像你这样n 天一换。真心不建议把继电器当接触器用,如果一个厂只有一俩台这样的设备还没什么,如果是上百台,那怎么搞。曾见过许多继电器带容量大一点的电磁阀,动作频繁的话,触点经常不良。带电动阀,起动电流大,触点易粘。继电器分断能力比接触器差
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-07-27 16:22
引用
引用第15楼wu257270于2014-07-23 22:47发表的  :
悲剧啊,问阀门厂家阀门厂家说他们电动阀动作正常就行,至于另外一根上面的300多V的电压也说是正常的;我也搞不懂了,如果说电流大导致辅助触点贴合的话,那电流肯定要接近它额定电流10A了,那我保险端子里1A的保险却没事呀。我现在都已经把继电器两个常开触点一起用了,还是会触点贴合;拔下来过一段时间辅助触点又自己复原弹回去了。应该没有熔一块。我发一张我继电器辅助触点粘连的图(感觉是白线胀起来把铜片往下顶的样子?);另外一张单相电机(阀门)正反转的图,大家帮我看看假如在电机正转的时候,1端和2端之间是有220的,此时1端与3端的电压有多大?***************无论换固态继电器还是接触器都是件麻烦的事情,电流在正常开阀和关阀那段时间里确实只有0.6;0.8A的样子,少于1A的;不过启动瞬间是其正常的10倍,但这个时间非常短的,应该没有影响才对。关键是现在原因找不到,要换继电器的话,电流大,还是电压大原因说不通******纠结啊

你这里的300伏是电网电压220伏与电容冲放电压叠加而来的。这是属于正常的。增大触点容量,改用小型大功率继电器如;JQX-13F之类,触点容量达10A,如果再二个并用。还会有问题吗?试试看。
工控一家人 (老薛)
kiz123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 354 点
下载积分: 943 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-06-24
查看kiz123的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-07-27 16:30
加阻容就会好很多了
quguangnan
人生的光荣,不在永不失败,而在于能够屡败屡起。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 2104 点
下载积分: 1260 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-05-05
最后登录: 2023-07-25
查看quguangnan的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-07-28 13:20
正反转的 2个继电器做互锁
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go