  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
liyanjunx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-21 08:47
医院有一冷库用作冷藏药品,有市电和备用发电2种回路,今天接发电机机回路中性线和市电中性线并在一起,医院电工不同意,不能并在一起,只能各组中性线分开,要用哪一种再接线,并在一起不安全吗?还是别的原因?这样停一次电要接一次中性线。相线是用联锁开关接法。
lnsyzbw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-21 10:44
这要看冷库的两路供电是采用的什么供电系统了?一般供电系统分为TN-C和TN-S,即常说的三相四线制和三相五线制。如果备用发电机和市电的供电系统一致,那么两路的中性线可以接到一起,反之则不能接到一起;个人意见,仅供参考。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2830 个
工控威望: 4458 点
下载积分: 215264 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-21 10:49
怎么可能并在一起呢??你这又不是双回路不间断供电!既然是发电机供电那么最常用的就是在市电与发电之间切换中装双向闸刀!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-21 10:58
还是要分开,这样最安全!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-21 11:03
切换开关我们一般选择4P的,中性线也分开
光头老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 176 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2014-06-03
最后登录: 2024-06-24
查看光头老的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-21 15:03
你想并来做什么????并网只要电压,,,相位,,同步合格都能并入市电网,,,但是需要供陪门批准的。。。。你是用电户,那你送电网的电没人买单的,,,,我们电厂送电网的电是有电费给的。。。。你还是不要并的好,,你也没那个必要并网。。
你这两组电原必须要有转换开关,,,市场上有得卖,,当然你也可用PLC实现,,,成本要想要少点话那就可用单片机。。。。。没有并过网的人还是不要操作,,如不同步并网很危险!!!!我是专搞电厂设备的,所以你还是听一下我的意见吧》》》自己网百度一下同步并网就明白了!!!!!!祝你好远!!!!
光头老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 176 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2014-06-03
最后登录: 2024-06-24
查看光头老的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-21 15:08
如果是单一的中线是不会有门韪的,,前韪条件是各自有接地点。。。。
prince188
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16949 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2007-12-13
最后登录: 2024-08-09
查看prince188的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-21 15:16
有4P的ATS双电源切换的,申请买一套可以自动切换包括中性线。
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2024-05-29
查看19840803的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-21 16:15
接个双电源柜就行啦
amw525022717
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20846 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-12-09
查看amw525022717的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-21 17:38
不能并在一起,如果发动机中性线带电馈入电网相当危险,除非并网运行。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-21 22:40
楼主提的问题是关于发电机的中心线能否和电网的工作零线并接,在各自中心线可靠接地的情况下完全是可以接到一起的。
hljhfplc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 253 点
下载积分: 10085 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2013-03-09
最后登录: 2016-03-27
查看hljhfplc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-22 08:44
好像是不能接到一起!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go