楼主  发表于: 2014-06-21 08:47
医院有一冷库用作冷藏药品,有市电和备用发电2种回路,今天接发电机机回路中性线和市电中性线并在一起,医院电工不同意,不能并在一起,只能各组中性线分开,要用哪一种再接线,并在一起不安全吗?还是别的原因?这样停一次电要接一次中性线。相线是用联锁开关接法。
lnsyzbw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-21 10:44
这要看冷库的两路供电是采用的什么供电系统了?一般供电系统分为TN-C和TN-S,即常说的三相四线制和三相五线制。如果备用发电机和市电的供电系统一致,那么两路的中性线可以接到一起,反之则不能接到一起;个人意见,仅供参考。