liyanjunx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-21 08:47
医院有一冷库用作冷藏药品,有市电和备用发电2种回路,今天接发电机机回路中性线和市电中性线并在一起,医院电工不同意,不能并在一起,只能各组中性线分开,要用哪一种再接线,并在一起不安全吗?还是别的原因?这样停一次电要接一次中性线。相线是用联锁开关接法。
光头老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 176 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2014-06-03
最后登录: 2024-06-24
查看光头老的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-21 15:03
你想并来做什么????并网只要电压,,,相位,,同步合格都能并入市电网,,,但是需要供陪门批准的。。。。你是用电户,那你送电网的电没人买单的,,,,我们电厂送电网的电是有电费给的。。。。你还是不要并的好,,你也没那个必要并网。。
你这两组电原必须要有转换开关,,,市场上有得卖,,当然你也可用PLC实现,,,成本要想要少点话那就可用单片机。。。。。没有并过网的人还是不要操作,,如不同步并网很危险!!!!我是专搞电厂设备的,所以你还是听一下我的意见吧》》》自己网百度一下同步并网就明白了!!!!!!祝你好远!!!!
光头老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 176 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2014-06-03
最后登录: 2024-06-24
查看光头老的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-21 15:08
如果是单一的中线是不会有门韪的,,前韪条件是各自有接地点。。。。