引用引用第2楼ganxd1976于2014-05-30 11:20发表的 :应该没有问题,50Mm²的电缆耐200个电流,温度39不算高。
引用引用第5楼seallyzoom于2014-05-30 11:41发表的 :理论上没有超过截载流量,是铜芯的问题不大,关键是否长时间负载大电流,如是建议换成75平方的较安全